(一)作業準備
1、鋁門窗安裝的最佳時機為建築物結構主體完成後,拆除模板並清除雜物後才開始作業,以免因建築物結構拆除時碰壞及模坂堆放而無法施工或受水泥污損。
2、檢查結構主體及各項基準: 鋁門窗安裝前先依建築圖檢查結構的進出基準,水平基準及垂直基準,或轉角是否相符,如結構有誤差而導致鋁門窗無法依圖施工,則請工地改善或協調處理。
(二)安裝施工說明及注意事項:
1、預留洞口:檢查預留洞口與鋁門窗的寬度及高度尺寸,其與各邊間隙為15mm~25mm。洞口尺寸若有偏差時,請由工地負責整修。
2、放樣:鋁門窗配合結構體的各部位尺寸,需請工地彈出各項基準黑線(進出—決定門窗的內面位置,水平—決定門窗的高度位置,垂直—決定門窗的中心位置等基準線),便於施工。
3、埋置固定片:
(1)鋁窗固定片埋設。由兩邊量起30—40公分為埋設第一支固定片,50—60公分埋設第二支固定片,固定片的設定為四方全部埋設(50—60公分為埋設基準間距),(固定片以鋼釘固定於牆上)。
(2)安裝落地窗兩邊直料、上橫料需各打三支固定片,一支固定於正中,下橫料需打四支固定片,正中需以轉塊鋪平水準,再用水泥固定避免橫料下凹。
(3)鋁窗的安裝先以PVC嵌塊或木塊固定,再以固定片固定後,然後用水泥固定,下橫料需作三點固定。
4、鋁門的固定:以水泥厚度為內外出入線的基準。 例如1:如牆厚在12公分以上,室內預留2—3公分為基準,牆厚在10—12公分,室內預留1—2公分為基準。 例如2:如外牆需與磁磚整齊線切齊,鋁窗安裝需配合工地基準黑線安裝施工。
5、地鉸鏈安裝:
(1) 配合建築物地平粉刷面及門窗高度裝置固定(水平基準點依工地指定)。
(2) 地鉸鏈的軸心需與門框的轉軸對正。
(3) 地鉸鏈檯面應保持水平,不可偏斜不正。
6、需要敲打鋁窗時,應用木槌或尼龍槌,如用鐵槌敲打時應墊以木片以免損壞鋁料。
(三)安裝後注意事項:
1、安裝後應立即檢驗安裝質量,檢查鋁門窗的進出尺寸及平行度,垂直料的挺直及水平度,垂直料的挺直及水平橫料的平直度,並特別注意水泥固定後,直料與橫料是否變形或扭轉。
2、鋁窗表面的保護膜,如有破損應及時修補,以免填塞水泥及粉刷時,水泥玷污鋁料腐蝕表面造成白斑或黑斑。
3、保護膜應及時在四周水泥粉刷及外牆裝飾完成,磁磚嵌縫完畢後才可拆除,如保護膜不慎破壞,水泥砂漿或大灰粘上鋁窗時,應立即用濕布等清除,以免傷及鋁窗表面。
4、安裝時使用的木塊,在嵌縫時取下,以免造成日後滲水。