業主或設計人員一般先會考慮地坪的需求、經費、材質等綜合因素後,如果決策是要施一個作長期耐用的epoxy地坪為原則,需考慮有下列幾個因素,第一、基底要堅固,水泥表面磅數不可過低或過高,如果接地要特殊處理;第二、水泥地與epoxy間的接連要好且堅固,用何種研磨、工法、底塗最洽當,都需考量;第三、epoxy地坪施工品質要好,也需原料的品質(不要用到水性epoxy)、 砂量、工法等配合。上述三點說明,不僅要規範原料的品質而已,相關的專業施作配套也相當重要,如水泥磅數太高,只用一般鑽石刀磨一磨是底塗是接著不了的,需要有特殊鑽石刀打毛方可;用水性epoxy取代厚度來源,也是地坪失敗因素。所以找一個優良專業施工商才是施作epoxy地坪成敗的關鍵因素。
如果不考慮其他因素,純以素地表面以上的施作,一般施作Epoxy環氧樹脂地坪,大致分為底塗層、中塗層、面塗層三層來施工,其品質關鍵因子大約有底塗、中塗、面塗、砂、施工方法、溫度、溼度等,有些業主或設計人員到底要用什麼原料,規範、檢驗的標準也很攏統不清楚,也無法替業主設計最適當的需求規範,只要求檢驗及厚度而已,故市場上就有以底中塗用水性Epoxy環氧樹脂取代,面塗才用油性Epoxy環氧樹脂;或用其他原料、其他簡單施工方法來取代,以降低整體的成本來爭取訂單,使得工程品質大幅下降。
很多設計人員認為抗壓、抗彎曲、抗拉強度約高越好,它只能說明數字越好,原料所含樹脂量越高而已,但很多因素並不代表品質越好,有些不同原料數字好,不見得可用,如水性亞克力砂漿,抗壓強度越高越容易龜裂;有些是原料商加入必要配方而降低樹脂量,但施工商拿高樹脂來自己配,品質不見得好;有些原料是需要一定的配比,品質才會最好,水泥與沙的配比為1:3一樣,變多變少都不好。
這三層中,底塗因沒有厚度以接著強度為主;中塗層因有厚度,是主要受力的來源,檢驗中塗原料以抗壓強度、抗彎抗曲強度、抗拉強度為主要;面塗層則以厚薄而定,薄塗型檢驗耐磨耗即可,厚塗型則可檢驗檢驗抗壓強度、抗彎抗曲強度、抗拉強度等,有些面塗需要抗化學藥劑,故需檢驗耐酸鹼的程度。內政部營建署所提供Epoxy 的基本型規範中,以原料的品質、石英砂配比為主,如何處理素地與使用的施工方法也有一半的關鍵因素,可參考本公司網站的資訊來設計。
其原料規範以中華民國中央標準局(CNS)、美國材料試驗協會(ASTM)為主要檢驗標準,其檢驗標準以CNS大致如下表所示。
市場一般的Epoxy環氧樹脂檢驗規範(內政部營建署)
產品 |
抗壓 |
抗彎抗曲 |
抗拉 |
耐磨耗 |
接著 |
硬度 |
檢驗方法 |
底塗 |
|
|
|
|
>10kgf/ c㎡ |
|
CNS10639 |
中塗 |
>510kgf/ c㎡ |
|
|
|
|
|
CNS 10141 |
中塗 |
|
>306kgf/ c㎡ |
|
|
|
|
CNS 10141 |
面塗(薄) |
|
|
|
<0.5g |
|
|
CNS 10785 CS-17 |
面塗(厚) |
>510kgf/ c㎡ |
|
|
|
|
|
CNS 10141 |
面塗(厚) |
|
>306kgf/ c㎡ |
|
|
|
|
CNS 10141 |
面塗(厚) |
|
|
|
<0.5g |
|
|
CNS 10785 CS-17 |
註:1壓力之定義為單位面積上所受力之大小,若一大小為F之力,作用於大小為A之面積上,則此面積所承受之壓力P為於氣液壓系統中,壓力P常用之單位在公制為 kgf/cm2,亦即每平方公分上作用多少公斤力;英制為Psi,亦即每平方英吋上作用多少磅之力,二者間之換算關係約為: 1 kgf / cm2 ≒ 14.2 psi ; 1 psi ≒ 0.07 kgf / cm2
2.psi(英鎊/平方英吋)(lbs/in2)→例如(3000psi)=每平方英吋正方面積.可承受3000英鎊之外力!kg/cm2(公斤/平方公分)→例如(210kg/cm2)=每公分正方面積.可承受210公斤之外力!
3.一般水泥地的基本規範約2500 psi ,換算成抗壓強度約176 kgf / cm2,
|